環氧地坪施工對基面有什么請求?大家都知道嗎?今天遵義環氧地坪施工小編帶大家了解一下。
1、基層面的強度
假如基層面的強度不契合請求或太低,環氧樹脂涂膜固化后會拉開砂漿面,形成剝落?,F場可用鋼絲刷摩擦,也可用回彈儀作混凝土強度測試混凝土基面,或用小鐵錘擊打基面來判別。也可現場自作粘接強度(大于1MPa為度)實驗。
2、基層面的枯燥水平
混凝土和砂漿找平面施工過程中含有大量的水分,待空中涂料施工時必需枯燥到所請求的水平(含水率小于6%)?,F場能夠以基面施工后的養護時間來簡單判別:外表能否發白或測含水率(必需基于基層已做防潮、防水處置)。
(1)含水率測定及處置
含水率的測定有以下幾種辦法:
A、塑料薄膜法
把1125px*1125px塑料薄膜平放在混凝土外表,用膠帶紙密封四邊16小時后,薄膜下呈現水珠或混凝土外表變黑,闡明混凝土過濕,不宜涂裝。
B、無線電頻率測試法
經過儀器測定傳送、承受透過混凝土的無線電波差別來肯定含水率。
C、氯化鈣測定法
測定水分從混凝土中逸出的速度,是一種間接測定混凝土含水率的辦法。測定密封容器中氯化鈣在72h后的增重,其值應≤46.8g/㎡。
混凝土含水率應小于9%,否則應掃除水分前方可停止涂裝。
(2)掃除水分的辦法有以下幾種:
A、通風:增強空氣循環,加速空氣活動,帶走水分,促進混凝土中水分進一步揮發。
B、加熱:進步混凝土及空氣的溫度,加快混凝土中的水分遷移到外表的速度,使其疾速蒸發,宜采用強迫空氣加熱或附加加熱。直接用火源加熱時生成的熄滅產物(包括水),會進步空氣的霧點溫度,招致水在混凝土上凝結,不宜采用。
C、降低空氣中的露點溫度:用脫水減濕劑、除濕器或引進室外空氣(引進室外空氣露點低于混凝土外表及上方的溫度)等辦法除去空氣中的水汽。
另外可參考混凝土枯燥水平的簡單判別法:夏季混凝土施工后3-4周,砂漿/找平面施工后1-2周;夏季混凝土施工后5-6周,砂漿/找平面施工后3-4周。
3、基層面的平整度
基面上沒有不規則、凹凸不平的現象,涂膜與砂漿相比相當薄,基面的平整度直接影響涂抹整體表現質量。
現場可用2M直尺貼在基面上,看能呈現的縫隙在5mm之內作為基面平整度測定的辦法,對請求更高的自流平涂料來講,空中盡量做到2M直尺縫隙在3mm以內。施工時,可借助機械打磨機停止進一步的部分“找平”。
4、基面的平滑性
平滑度即基面用金屬抹子涂抹的十分平滑,沒有粗糙的毛面也會影響成膜物與基面之間的粘結力;假如基面特別粗糙的時分,一則可能基層的強度缺乏,二則需求耗費大量的資料。所以適宜的粗糙度對空中涂層的.終效果是很關鍵的要素;現場多用輕度噴砂(丸)機停止外表處置,并吸去浮沉。